  1. В 31.01.2024 в 16:11, Виктос сказал:

    Есть документация по Линейным модулям? Кому-то удалось обойти датчик скорости? нужны подробности.

    Обманка датчика скорости есть. https://disk.yandex.kz/i/4SjiUDoLW-bDzw

    Картинка сюда не грузится, всего 20кб разрешается.


  2. В 27.01.2024 в 20:40, Dimannds сказал:

    Не знаю как где, у нас Iном = 1,1*мощность электродвигателя. То есть 110 кВт двигатель Iном = 121A.

    Также коэффициент 1,1 применяем для расчетов токов уставок на пусковой аппаратуре. Например ТЗП для двигателя 55 кВт рассчитываем как 1,1*55, а МТЗ 1,1*55*7.

    Ну зачастую на электродвигателях пишется Iном. Которое как раз при напряжении 660 будет подходить к коэффициенту 1,1. 

    Если не забуду сделаю несколько фото бирок на электродвигателях.

    ТЗП рассчитывается - Номинальный ток двигателя делить на номинальный ток пускателя. То есть, в данном случае, 1,1*55 делить на номинал пускателя.


  3. В чём, в твоём представлении, должна выражаться активность? В тупом спаме или в бесконечном обжовывании одной и той же информации? Есть контент. Пользуйся. А срочные ответы лучше получать адресно.


  4. Для расчёта номинального тока двигателя на разных шахтах приняты разные коэффициенты. Например при 660В - мощность двигателя умножается на 1,2, а при 1140В, на 0,63.

    Встречался так же с расчётами, где применялись коэффициенты 0,7 и 1,15.

    Точно помню, что верхний и нижний пределы коэффициента, в зависимости от нагрузки на двигатель, для разных напряжений задан в каком-то учебнике.

    Кто-нибудь может сказать, где именно это указано?

     


  5. В 07.06.2023 в 19:14, АлександрМ сказал:

    zsk, так это не проблема сочинить тему. Вопрос в обязательности проведения тренировок в условиях шахты. Как ты будешь тушить очаг возгорания электроустановки, если в ПЛА ты должен немедленно следовать по маршруту ?

    Очаг возгорания тушится персоналом находящимся со стороны свежей струи от объекта возгорания. Средства пожаротушения находятся именно со стороны свежей струи. По маршруту уходят те, на кого дым пошёл. Так в тренировке и указывай - Пошёл дым, ты уходишь. Видишь пожар (или получил указание от надзора) и находишься со стороны свежей струи - тушишь с применением СПТ.

    В протоколе тренировке указывается персонал, смена, время, объект, место, пострадавшие (если есть), время получения сигнала, время потраченное на устранение аварии, применённое СПТ.


  6. Опережающий контроль осуществляется "блоком контроля изоляции" входящим в комплект с пусковой аппаратурой, либо осуществляется электронной схемой, в пускателях не имеющих блочной системы.

    Оперативный контроль отключения осуществляет система, типа АЗУР, либо, опять же, электронная схема передвижной подстанции.

    Кабель при эксплуатации используется гибкий экранированный.


  7. Насколько помню, существует правило, что электро механизмы передвигающиеся в шахте раз в сутки не заземляются стационарным заземлением, а заземляются по земляной жиле в кабеле. Это, например, касается комбайнов, штрекоподдирующих механизмов и пр. 

    Вопрос в том, где находится этот пункт в ТБ или ПТЭ или в каких иных нормативных документах. Никому не попадалось?


  8. 21 час назад, sirius.1 сказал:

    И что? После первого же выключения пускатель уже сам не включится. На этом всё! Если только упорно кнопку "Пуск" не отпускать... Я такую неисправность ни разу не встречал. Это если только при монтаже в башне пускателя перепутав, посадили "землю" вместо 3-ки на 2-ку, ну а с 3-кой "земля" по схеме уже соединена. Потому что если подключать по трёх проводной схеме, то я очень сомневаюсь что резистор в кнопке зашунтировав собой диод, даст включится БДУ. Проверю на работе с резистором, если подтвердится придётся дописать в инструкцию. Если нет пусть учатся проверять свой монтаж в башне.

    Ну да, резистор наверняка спасёт в сей схеме от строчения. Но жизнь учит, что монтаж.... он такой... монтаж... да и уровень слесарей, да и наличие резистора 47 Ом в кармане...

    Короче, жизнь подкидывает и не такие фортеля, поэтому и применил наречие "чаще". Исходя из собственного опыта.

    Кнопка маслостанции AZE, залитая эмульсией, перекрывшая двойку, в трёхпроводной схеме. Зачем там резистор, если двойка и так неплохо шунтирует. Да и вообще, если есть резистор, зачем в кнопку КУ-92 три провода гнать, а ведь её тоже водой можно залить, и нате вам строчащий пускатель если вместо шунта двойку использовать.

    Вообще то да. Сейчас вот подумалось, что трёхпроводная схема подключения тогда и придумана была умельцами, когда резисторов 47 Ом не сыскать было. Тут ведь как, либо два провода гони и резистором шунтируй единицу, либо, если резистора нет, то гони в кнопку ещё и двойку, через неё шунтируй. А гнать в кнопку три провода, да лепить туда ещё и резистор в цепь, это уже на уровне извращений. Смысловая нагрузка отсутствует. Как-то так.


  9. В 14.02.2021 в 23:37, sirius.1 сказал:

    Увидел сообщение, задумался, но никак не пойму как это вообще может быть? Земля на 10 ногу БДУ и что... Почему БДУ вообще после этого должно включится? Может кто-нибудь объяснит? Хорошо, земля на 2, значит диод уже закорочен и ни чего включить не может. При нажатии кн. Пуск 10 нога БДУ коротится на 15 через резисторы R9 и R33 в блоке БДУ. Которые как раз и предназначены обеспечить искробезопасность при КЗ в цепи управления, они просто начнут греться. И ни чего не будет, пускатель просто не включится! Объясните кто может, может я ошибся и что то не учёл...

    По схеме, на десятую ногу БДУ идёт единица. На двойке десятая нога БДУ появляется только после того, как пускатель включится. Ловит землю и аварийно выключается. И так - пока пусковой диод с единицы не снимешь.


  10. Ездит у нас один молодой электрослесарь, на собеседование, на повышение разряда. Два раза уже не сдал. Валят разными вопросами, но один вопрос у нас висит не понятым. 

    Вопрос звучит так - Каким напряжением управляется блок БДУ? 

    Трансформатор там стоит на 18 Вольт. Когда мы включаем в цепь единицы диод, на сколько изменяется напряжение?


  11. Калькулятор предназначен для Карагандинских шахт, имеющих поверхностные подстанции 50МВА

    Расчёт верен для
    ТСШВП 100, 160,250, 400, 630 кВА при U=660 В
    ТКШВП 135, 180, 240, 320 кВА при U=660 В
    ТСШВП 630 кВА при U=1140.

    КТСВП 630, 1250 при 660, 1140В.

     

    https://yadi.sk/d/2uC94ZzyGKAyhw

     

    На шахте "Тентекская" столкнулся с подстанциями типа КТПВ-Д, их пока в калькулятор не вводил, может в отпуске займусь.

    Пока есть только таблица

     

    https://yadi.sk/i/6P0rWQjMSmdQQQ

    https://yadi.sk/i/QlmvKalyQ_LqRQ

     

    Есть ещё программа "Скаут" нашего коллеги. Тоже для Карагандинских шахт.

     

    https://yadi.sk/d/DvF8Xf-bFOqXYg

     

    Калькулятор расчёта КЗ для Украинских шахт на моём компьютере не уцелел. Для них, имеющих поверхностные подстанции 100МВА, расчёт несколько иной..


  12. По рухнувшей документации печаль. Меня больше всего печалит потерянная технология по переделке ПВИТ-80МР. Была на том сайте схема и описание переделки. Мы тогда были озабочены, что ПВИТ-80МР не позволяет работать "контротоками". В своё время успели переделать пару пускателей, потом дело застопорилось из-за опасений главного энергетика, а потом и все схемы успешно потерялись. Ныне хотелось бы опять этим заняться, но уже всю сеть перерыл, нигде не могу найти.

×
×