Jump to content
Горно шахтное оборудование

sirius.1

Пользователи
  • Content Count

    31
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    5

Posts posted by sirius.1


  1. Добрый день, не могу загрузить файл *.JPG 11Mb. Есть ограничения по размерам?  Я увидел только общий объём файлов для загрузки не больше 100 мегабайт. Если есть ограничение, то желательно сделать чтоб это было видно. Я не нашёл... Не хотел файл уменьшать, хотел выложить эл.схему в лучшем качестве.


  2. ПВИ-МВПП Устройство плавного пуска


    Устройство ПВИ-МВПП предназначено для плавного пуска асинхронных двигателей.


     


  3. Комплекс АУК-1М


    Комплекс АУК-1М предназначен для управления и контроля работы стационарных и полустационарных неразветвленных конвейерных линий, состоящих из ленточных и скребковых конвейеров с числом конвейеров до 10.

     

    Комплекс автоматизированного управления АУК.1 М обеспечивает выполнение следующих основных функций и операций управления:

    • последовательный автоматический пуск конвейеров,  с необходимой выдержкой между пусками отдельных приводов

    • пуск с пульта управления как всей, так и части конвейера

    • автоматическое формирование длительности предпускового сигнала при запуске конвейера в дистанционном и ремонтно-наладочном режиме

    • автоматическое отключение привода конвейера при срабатывании средств защиты и контроля

    • оперативную остановку конвейерной линии с пульта управления 

    • прекращение пуска из любой точки конвейерной линии

    Комплекс предназначен для работы в шахтах, опасных по газу и/или пыли, при температуре окружающего воздуха от - 10 до 40 гр.С с относительной влажностью до 100 % при температуре 35 гр.C.

    Управление, сигнализация и телефонная связь осуществляются по двум проводам и общешахтному контуру «земля». Экстренное прекращение пуска и аварийная остановка конвейера обеспечиваются по двум проводам, проложенным вдоль каждого конвейера со стороны прохода людей.

    Заполнил "пробелы" на сайте по АУК-1М


     


  4. Эл. схема пускателя ПВИТ-МВ (с электронным дисплеем)


    Электрическая схема пускателей ПВИТ-МВ, ПВИТ-МВ3 (с электронным дисплеем)


     


  5. В 15.08.2019 в 14:29, волк сказал:

     

     

    Чаще всего пускатель "строчит" когда "земля" попадает в цепь шпильки 2, в цепи управления.

    Кстати, почему чаще всего? Что действительно у вас чаще "земля" на 2-ке, чем банальное перегорание предохранителя?


  6. И что? После первого же выключения пускатель уже сам не включится. На этом всё! Если только упорно кнопку "Пуск" не отпускать... Я такую неисправность ни разу не встречал. Это если только при монтаже в башне пускателя перепутав, посадили "землю" вместо 3-ки на 2-ку, ну а с 3-кой "земля" по схеме уже соединена. Потому что если подключать по трёх проводной схеме, то я очень сомневаюсь что резистор в кнопке зашунтировав собой диод, даст включится БДУ. Проверю на работе с резистором, если подтвердится придётся дописать в инструкцию. Если нет пусть учатся проверять свой монтаж в башне.


  7. В 28.01.2021 в 07:51, волк сказал:

    Ездит у нас один молодой электрослесарь, на собеседование, на повышение разряда. Два раза уже не сдал. Валят разными вопросами, но один вопрос у нас висит не понятым. 

    Вопрос звучит так - Каким напряжением управляется блок БДУ? 

    Трансформатор там стоит на 18 Вольт. Когда мы включаем в цепь единицы диод, на сколько изменяется напряжение?

    Может ответ: Блок БДУ управляется искробезопасным напряжением. А вот питание самого блока БДУ действительно 18 Вольт.


  8. В 15.08.2019 в 14:29, волк сказал:

     

     

    Чаще всего пускатель "строчит" когда "земля" попадает в цепь шпильки 2, в цепи управления.

    Увидел сообщение, задумался, но никак не пойму как это вообще может быть? Земля на 10 ногу БДУ и что... Почему БДУ вообще после этого должно включится? Может кто-нибудь объяснит? Хорошо, земля на 2, значит диод уже закорочен и ни чего включить не может. При нажатии кн. Пуск 10 нога БДУ коротится на 15 через резисторы R9 и R33 в блоке БДУ. Которые как раз и предназначены обеспечить искробезопасность при КЗ в цепи управления, они просто начнут греться. И ни чего не будет, пускатель просто не включится! Объясните кто может, может я ошибся и что то не учёл...


  9. Когда я на работе впервые столкнулся с этим ископаемым динозавром, то родная схема приведённая выше мне не помогла. Так как не понятно что происходит в электронных блоках. После чего я нашёл эл.схемы самих блоков, сразу стала ясна работа всей схемы. Ну а что бы на работе не таскать с собой еще и схемы этих блоков (есть у меня такая привычка), я немного дорисовал родную схему.

    http://elektro-mehanik.ru/files/file/88-apshm02-sirius1/


  10. Инструкция по поиску неисправностей в пускателях ПВИТ


    Моя инструкция (разумеется не официальная) для эл.слесарей работающих на проходке (и не только...) желающих самостоятельно научится находить неисправности в пускателях ПВИТ. Закачал в технические документации, потому что обычно документацию как раз ищут чаще для ремонта аппаратуры. Ну если что админ поправит. О найденных неточностях пишите на sirius.1@mail.ru Также написал инструкции для конкретных моделей пускателей из этой серии, для хранения этих инструкции вместе со схемой непосредственно в корпусе пускатетеля. Как это было раньше... Приходит слесарь для ремонта, открывает пускатель, а тут вот тебе заламинированая схема и инструкция как починить... Кого интересует пишите на почту выложу на сайте или вышлю на почту.


     


  11. АПШ.М.02 (sirius.1)


    В схеме для себя дорисовал скрытые контакты блоков, мне кажется так легче искать неисправности. Кому надо качайте. Что бы было видно разницу я оставил для сравнения оригинальный файл.


     

×
×
  • Create New...