Posts
-
Так какой у Вас пускатель? ПВИ 250БТ, или ПВИТ 250 МВ? Если ПВИ 250БТ, то я ответил в соответствующей теме, если же ПВИТ 250 МВ, то номинал предохранителя 10 А, и если номинал соответствует, то виноват контактор или в крайнем случае диодный мос, диодный мост крайне редко - он может "шить" при превышении напряжени (скачках).
-
Предохранитель должен быть на 3 Ампера, если номинал не соответствует, то и будет перегорать. Вторая причина может быть в плохом контакте в любом месте в цепи вторичной обмотки основного трансформатора. Третья причина это неисправность любого из блоков: ПМЗ, ТЗП, БКИ.
-
Подскажите почему на пускатель 250 периодически горит предохранитель F2