Калькулятор токов двухфазного короткого замыкания

Recommended Posts

Калькулятор предназначен для Карагандинских шахт, имеющих поверхностные подстанции 50МВА

Расчёт верен для
ТСШВП 100, 160,250, 400, 630 кВА при U=660 В
ТКШВП 135, 180, 240, 320 кВА при U=660 В
ТСШВП 630 кВА при U=1140.

КТСВП 630, 1250 при 660, 1140В.

 

https://yadi.sk/d/2uC94ZzyGKAyhw

 

На шахте "Тентекская" столкнулся с подстанциями типа КТПВ-Д, их пока в калькулятор не вводил, может в отпуске займусь.

Пока есть только таблица

 

https://yadi.sk/i/6P0rWQjMSmdQQQ

https://yadi.sk/i/QlmvKalyQ_LqRQ

 

Есть ещё программа "Скаут" нашего коллеги. Тоже для Карагандинских шахт.

 

https://yadi.sk/d/DvF8Xf-bFOqXYg

 

Калькулятор расчёта КЗ для Украинских шахт на моём компьютере не уцелел. Для них, имеющих поверхностные подстанции 100МВА, расчёт несколько иной..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  



  • Posts

    • Я имел ввиду что контактор отключился а блок-контакт подхвата пригорел/засорился, закоротил но потом нашел хорошие фото контактора(сам я его никогда ен вытаскивал из пускателя в шахте и не видел где и как рассположены все блок-контаткты) и понял что это на одном валу. Так не поулчится чтобы контактор отпал а блок-контакты нет. Только после ВУЗа пришел в шахту, увы практики нет. Я даже не понимаю как практически выполнена схема питания любого пром.реле. Т.е. - размыкающие контакты МТЗ/ТЗП, БКИ и замыкающий БДУ находятся в корпусах самих блоков и к ним идут провода от пром.реле по шлейфу на крышку пускателя? Так же я не видел где именно расспололожено само пром.реле, возможно сзади корпуса контактора. Понятно, спасибо!
    • Пускатель не включится потому что управление подключено по трехпроводной схеме, т.е. подхват идет через блок-контакт контактора пускателя, и если контактор отпал, то и подхват управления в разрыве. В таком случае чтобы включить пускатель надо отпустить Стоп и нажать Пуск и никак иначе. Есть еще защита от включения в самой схеме комбайна, подхват идет посредством оптопары в блоке индикации местного  пульта комбайна - если пропало питание на комбайн хоть на очень короткое время, то оптопара обесточивается и последующее включение возможно только при нажатии Пуск, т.к. подхват в разрыве даже если подхват в пускателе "заклинил", что практически не бывает из-за малого напряжения управления 18 V, что является искробезопасным, и поэтому контакт не может "пригореть" (заклинить).
    • В такое случае и комбайн рубает с трудом потому что там не 110кВт. По-хорошему, тогда нужно комбайн на 1.2кВ. Резистор нужен по ПБ для случая если когда подхват заклинит. Чтобы не случилось что отпустил "стоп" и пускатель включился.
×
×
  • Create New...