Название: Пускатель электромагнитный взрывобезопасный ПВИ-250 БТ

Добавил: МГВМ

Добавлен: 28 апр. 2014

Категория: Техническая документация

 

 

Пускатель электромагнитный взрывобезопасный типа ПВИ-250 БТ с искробезопасной схемой дистанционного управления и маркировкой по уровню в виду защиты РВ ЗВ Иа (Rxdial) предназначен для работы в трехфазных электрических сетях переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора, угольных и сланцевых шахт опасных по газу (метану) и угольной пыли, для дистанционного прямого пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, а также для защиты от токов короткого замыкания в отходящий силовых цепях.

 

 

Нажмите здесь, чтобы скачать файл

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите почему на пускатель 250 периодически горит предохранитель F2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Томас сказал:

почему на пускатель 250 периодически горит предохранитель F2

Предохранитель должен быть на 3 Ампера, если номинал не соответствует, то и будет перегорать.

Вторая причина может быть в плохом контакте в любом месте в цепи вторичной обмотки основного трансформатора.

Третья причина это неисправность любого из блоков: ПМЗ, ТЗП, БКИ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  



×
×
  • Create New...