Так какой у Вас пускатель? ПВИ 250БТ, или ПВИТ 250 МВ?
Если ПВИ 250БТ, то я ответил в соответствующей теме, если же ПВИТ 250 МВ, то номинал предохранителя 10 А, и если номинал соответствует, то виноват контактор или в крайнем случае диодный мос, диодный мост крайне редко - он может "шить" при превышении напряжени (скачках).
Предохранитель должен быть на 3 Ампера, если номинал не соответствует, то и будет перегорать.
Вторая причина может быть в плохом контакте в любом месте в цепи вторичной обмотки основного трансформатора.
Третья причина это неисправность любого из блоков: ПМЗ, ТЗП, БКИ.