Это нигде не указано. Это вычисляется из технических данных любых двигателей. Коэффициенты получаются примерно одинаковыми для разных габаритов.
Например, берем электродвигатель от СР-70. Он 55 кВт. Его номинальный ток при 660В - 61А. Соответственно получаем что коэффициент номинального тока равен Iном/Pном=1,1. Таким образом можно условно считать что при 660В Iном=Pном*1,1. Это применяют когда нужно быстро посчитать ток уставки в уме, а таблички на движке нет и его ток неизвестен, например. При 1140В аналогично вычисляем, что коэффициент номинального тока равен 0,67. При 6000В - около 0,1. Я так считаю.