МГВМ 265 Posted April 28, 2014 Название: Пускатель электромагнитный взрывобезопасный ПВИ-250 БТ Добавил: МГВМ Добавлен: 28 апр. 2014 Категория: Техническая документация Пускатель электромагнитный взрывобезопасный типа ПВИ-250 БТ с искробезопасной схемой дистанционного управления и маркировкой по уровню в виду защиты РВ ЗВ Иа (Rxdial) предназначен для работы в трехфазных электрических сетях переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора, угольных и сланцевых шахт опасных по газу (метану) и угольной пыли, для дистанционного прямого пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, а также для защиты от токов короткого замыкания в отходящий силовых цепях. Нажмите здесь, чтобы скачать файл 1 Yuran reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Томас 0 Posted April 15, 2024 Подскажите почему на пускатель 250 периодически горит предохранитель F2 Share this post Link to post Share on other sites
МГВМ 265 Posted April 15, 2024 2 часа назад, Томас сказал: почему на пускатель 250 периодически горит предохранитель F2 Предохранитель должен быть на 3 Ампера, если номинал не соответствует, то и будет перегорать. Вторая причина может быть в плохом контакте в любом месте в цепи вторичной обмотки основного трансформатора. Третья причина это неисправность любого из блоков: ПМЗ, ТЗП, БКИ. 1 OLEG-86 reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Томас 0 Posted April 15, 2024 Благодарю за информацию Share this post Link to post Share on other sites