Преподаватель задал вопрос: К автомату АВВ подключено реле утечки АЗУР-3, пояснить работу схемы автомата при подключении АЗУР к вводу и к выводу. Как повлияет использование АЗУР на выбор элементов системы электроснабжения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если правильно, с опережающим контролем изоляции, то питание с сетевой камеры, а контрольные цепи подключаются в моторную камеру (на отходящий кабель), само исполнительный контакт в цепь независимого расцепителя АВ,  Дз - разберетесь. Если неправильно, то все в моторную камеру.

Share this post


Link to post
Share on other sites

АЗУР-3 подключается одним кабелем типа ГРШЭ. В отделении вводов размещено два кабельных ввода, один с раструбом, позволяющий ввести кабель ГРШЭ диаметром от 24 до 40 мм – для подключения цепей управления и сети, второй, позволяющий ввести кабель КРПСН диаметром от 16 до 24 мм. – для подключения дополнительного заземлителя, расположенного не расстоянии не менее 5 м от местного. Подключение к АВВ - силовые жилы кабеля на ввод; жилы дистанционного управления к зажимам 13 и 14 (контакт реле утечки). При использовании АЗУР-3 https://prkzavod.ru/d/azur3.pdf в качестве источника питания принимаются силовые трансформаторы без реле утечки (типа ТСШВ http://rostradecom.ru/wp-content/uploads/2018/01/КаталогШахтныеТрансфТСШВ.v3.pdf).

АВВ-400.250 ДОМ Рук-во по экс.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  



  • Posts

    • Определите на какое напряжение контакторная катушка, потом скачайте соответствующую памятку что в первом сообщении... Если и тогда ничего не получится - пишите.
    • Здравствуйте уважаемые коллеги, у меня опыта очень мало,может кто подскажет, Пускатель ПВИТ 125, на него подключен сварочный аппарат шахтный ШАЭ 500, все работало отлично, все четко, и в один момент, когда на карболитовую кнопку нажимаешь на включение сварочного, пвит 125 начинает сильно гудеть, именно после того как нажимаешь кнопку запуска сварочного, и пропал самодвес, то есть пока держишь кнопку,пвит гудит, убираешь палец перестаёт гудеть, но сварочный не включается. Индикации на ПВИТ в норме, светодиод горит зеленым, поменял все блочки бду,мтз,бки на новые, ничего не вышло. Визуальный осмотр внутри пускателя ничего не дал. Может кто сталкивался с такой проблемой, или это вообще дело в самом сварочном.   
    • Просмотр файла ПРВ-М. Пускатель рудничный взрывозащищенный. Пускатели ПРВ-М-32, ПРВ-М-63, ПРВ-М-125, ПРВ-М-160. Оболочка пускателей ПРВ-М состоит из трёх отделений. В отделении контактора расположены: выдвижной контакторный блок, взрывобезопасный разъединитель, реверсор. Отделение закрывается быстрооткрываемой крышкой. На крышке установлена панель с блоками БДУ или БДУ-1. Добавил ralod Добавлено 01.07.2025 Категория Техническая документация  
    • Просмотр файла Схема электрическая принципиальная Агрегата пускового шахтного АПШ.2 Схема электрическая принципиальная Агрегата пускового шахтного АПШ.2   Добавил nykolai9999 Добавлено 25.06.2025 Категория Техническая документация  
    • Просмотр файла Схема электрическая принципиальная пускателя ПВИ-125 БТ а также пускателя ПВИ-250 БТ Схема электрическая принципиальная пускателя ПВИ-125 БТ , ПВИ-250 БТ Также схема проверки касеты для блоков ПВИ 125-250  И схемы блоков защиты установленные в данных пускателях Добавил nykolai9999 Добавлено 25.06.2025 Категория Техническая документация  
×
×
  • Create New...