Jump to content
Горно шахтное оборудование
PRVD

Кабели в опережающим отключением

Recommended Posts

Нужна помощь знающих людей. Постепенно переходим на стандарты и правила РФ. Пункт 417 ПБ в угольных шахтах гласит: "Присоединение передвижных машин и механизмов в очистных или подготовительных забоях, а также на участках горных выработок, отнесенных к опасным по слоевым скоплениям метана, выполняют гибкими кабелями, конструкция которых обеспечивает при повреждении наружной оболочки кабеля отключение (снятие напряжения) с кабеля до повреждения изоляции основных жил и возникновения короткого замыкания."

Помогите разобраться кто использует данные кабели, какая аппаратура применяется для отключения напряжения при повреждении таких кабелей. И вообще применяют их в РФ или работаю по мероприятиям не применяя такие кабели.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опережающий контроль осуществляется "блоком контроля изоляции" входящим в комплект с пусковой аппаратурой, либо осуществляется электронной схемой, в пускателях не имеющих блочной системы.

Оперативный контроль отключения осуществляет система, типа АЗУР, либо, опять же, электронная схема передвижной подстанции.

Кабель при эксплуатации используется гибкий экранированный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now



  • Posts

    • Коллеги, подскажите по неисправности ПВИТ-125. Изначально пускатель работал нормально. Управление осуществлялось через одностоповую кнопку Q91. При нажатии кнопки на большом табло загоралась надпись «Включен», и запускался перегружатель. При отпускании кнопки отображалось «Отключен». Во время работы появилась неисправность. При нажатии кнопки внутри пускателя начинало часто щёлкать, но перегружатель не запускался. Через некоторое время щелчки прекратились совсем. При этом большое табло продолжало нормально светиться, не гасло и не перезагружалось. Маленькие красный и зелёный индикаторы одновременно тускло подмигивали. При нормальной работе постоянно горел зелёный индикатор. Кнопку и перегружатель проверяли на другом пускателе — там всё работало исправно. Также проверяли ПВИТ-125 без кнопки: подавали управляющий сигнал через диод на вход №1 и землю. Пускатель не щёлкал, индикаторы продолжали тускло мигать. Подскажите, в чём может быть причина? Куда в первую очередь смотреть: питание цепи управления, плату управления, реле, контактор или что-то другое?
    • Скоро придётся заниматься этим комбайном хотелось бы иметь при себе техническую документацию   
    • Документ 12.pdf
    • КСП-22 кн.1.pdf КСП-22 гидравлика кн.4.pdf
×
×
  • Create New...