PRVD 0 Posted November 15, 2022 Нужна помощь знающих людей. Постепенно переходим на стандарты и правила РФ. Пункт 417 ПБ в угольных шахтах гласит: "Присоединение передвижных машин и механизмов в очистных или подготовительных забоях, а также на участках горных выработок, отнесенных к опасным по слоевым скоплениям метана, выполняют гибкими кабелями, конструкция которых обеспечивает при повреждении наружной оболочки кабеля отключение (снятие напряжения) с кабеля до повреждения изоляции основных жил и возникновения короткого замыкания." Помогите разобраться кто использует данные кабели, какая аппаратура применяется для отключения напряжения при повреждении таких кабелей. И вообще применяют их в РФ или работаю по мероприятиям не применяя такие кабели. Share this post Link to post Share on other sites
волк 3 Posted December 5, 2022 Опережающий контроль осуществляется "блоком контроля изоляции" входящим в комплект с пусковой аппаратурой, либо осуществляется электронной схемой, в пускателях не имеющих блочной системы. Оперативный контроль отключения осуществляет система, типа АЗУР, либо, опять же, электронная схема передвижной подстанции. Кабель при эксплуатации используется гибкий экранированный. Share this post Link to post Share on other sites